土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 供电维修事故

供电维修事故

发布于:2010-06-25 14:26:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
上几天我去一个现场的柜子加装元件 是没断电维修 就是把双电源双分 装完之后 发现控制器没电 把二次插软拆掉 用电笔捅了一下二次插的固定部分 只见一声巨响和一到弧光 吓地飞出几米远 .双电源主体没事情 二次插烧了 后来把这个双电源换掉了 .事故原因是 电笔把两个火相短路 都怪自己太粗心了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • et_2358
    et_2358 沙发
    所以说一定要严格按照安全规程来办事啊
    2010-09-21 23:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • state-grid
    state-grid 板凳
    二次上的距离没那么大,每个触头都是针型的,插上后与坐上的孔相对应,带电插拔都有一定的危险性
    2010-09-21 18:42:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多