我在一家工厂见到了如下现象:一台15KW的空压机,自带星三角启动装置,从配电箱到空压机的距离大概6m左右,设计选用的是YJV5×10的电缆,按电缆载流量来说应该没问题,但我摸到电缆长时间运行后很热,现在他们又要加两台相同的空压机,我在考虑是否将电缆换成5×16的?这样做会不会造成空开的保护范围下降或是其他的什么影响呢?请大家帮忙考虑一下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
李兴龙机电科技
沙发
两种新管材--KBG,JDG.
2005-10-01 15:54:01
赞同0
-
z_yigang
板凳
2005-10-01 14:22:01
赞同0
加载更多软件区可下载。
回复 举报
有专门的压接工具,在电线管接头处压4~6个凹点
回复 举报