发布于:2005-09-30 20:30:30
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
某宾馆因建筑要求,不宜设置膨胀水箱,故采用闭式集中热水供应系统,设置膨胀罐以吸收膨胀水量。容积式加热器的进水温度为10℃,水的密度为999.73kg/m3,加热后热水温度为60℃,水的密度为983.34kg/m3,膨胀罐处管道压力(绝对压力)为0.21Mpa,管道内最大允许压力为0.23MPa,热水供应系统内热水总容积为12m3,膨胀罐总容积应为( )m3.
A: 0.011 B:0.022 C:0.012 D:0.043
这道题答案为B,我解出的结果同答案对不上。
我算的是2.3立方米,我想答案有错误的。
道题答案为B,我解出的结果同答案对不上。
V=<(999.73-983.34)0.23/((0.23-0.21)999.73*983.34)>12=0.0023m3=2.3L
总觉得公式好象不对 按理解的话至少应该V=(999.73-983.34)*12/999.73=0.20m3
请教:一台卧式柴油(闪点60度)平顶罐,直径1000,长7650mm,采用水喷雾灭火系统进行保护。当水喷雾喷头流量系数为27,在最小工作压力下,试计算该系统需几只喷头?答案为10只。
我们再讨论一下热水膨胀罐的计算。
按设计手册公式:P1=P2(V-Vp)
V=Vp/(1-P1/P2)
Vp=(1/r2-1/r2)Vc 我要问的就是这个Vp=公式怎么来的。
我首先想自己推导一下:质量相等 M=Vc r1=(Vc+Vp)r2 可推不出上式。
有人有解释吗?
23楼:按水喷雾灭火系统设计规范进行计算。
保护面积S=3.14X1X7.65+3.14X1X1X2/4=25.59
水雾喷头流量q=27x(10X0.35)^1/2=50.5
喷头计算数量N=25.59X20/50.5=10.13个
某建筑物地上16层,地下1层建筑面积6000平方米,层高5.5m,为双层立体车库,停车200辆;地下2层建筑面积6000平方米,层高3.8米,平时为地下车库,停车128辆,战时为人防物资库;1-3层为商业用房,1层层高4.5米,2层、3层层高为4.0米,每层建筑面积5000平方米;4-16层为普通住宅,每层建筑面积1650平方米,层高2.8米,室外按二路给水设计,水压水量满足室外消防要求,消防水池进水管DN100。屋顶水箱安装高度不能满足规范要求,水箱间设消火栓系统稳压装置,稳压泵启泵压力为0.25MPa。
问:1、该工程室内消防水池容积下列哪一种最合适?答案为324立方米
2、消火栓竖向应分几个区?答案2个
室内消火栓设计用水量:30L/s(一类综合楼,建筑高度48.9米)
灭火时间:3h
消防水池容积:30X3X3600/1000=324
消火栓竖向分区应为2个,因最低消火栓静水压为:5.5+3.8+4.5+4.0X2+2.8X13+25=83.2米