kissdeer666
沙发
那得看你是什么变频器,我认为你的启动没有问题,我觉得你的停止有问题,还有你的3相供应有点问题。你的手、自动控制的转换开关没有设计好!其实很简单的,被你弄复杂了!
2010-06-25 16:41:25
赞同0
-
vhdlcpld
板凳
负荷开关熔断器组图形符号不对,有了负荷开关熔断器组没必要再加断路器,如果下面那个不是断路器而是KM1,接触器又不是那么画的,QM图中画的是2P,而设备表里是1P,DCS控制起停只需1个开关量输出点,不用两个,三相供应那一路是不是控制KM1的,少画了KM1,如果是,变频器运行中不允许断开进线电源,你这图看不懂啊。
2010-06-25 15:53:25