土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于高压电机启动的问题

关于高压电机启动的问题

发布于:2005-09-30 11:47:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我们有几台6KV高压鼠笼电机,现在是用直接启动,冲击很大.有什么好的办法??

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglong729
    yanglong729 沙发
    可给你推荐一个高压软启动生产厂家
    陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
    适用范围:6KV 10KV
    适用功率:300KW-18000KW
    公司网址: www.yqr3.com
    2009-06-23 16:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • lzh3lzh
    lzh3lzh 板凳
    加电抗器启动,or 加装软启动器
    2007-09-24 14:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:自动喷水灭火系统设计中的最不利点处作用面积

请教高手:《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3中规定“系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。”请问‘最不利点处作用面积’怎么确定,是不是就是规范中表5.0.1和表5.0.5中的‘作用面积’?

回帖成功

经验值 +10