spd与避雷器有什么区别啊?配电室低压侧应该用哪种啊?各有什么要求吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ssqqugamd
沙发
1,最小截面可按下式计算(只适用于断开时间不超过5s),但应采用最接近的标准截面积 Sp=√I2t/k
2013-10-08 18:21:08
赞同0
-
ddq150204
板凳
chizonl 发表于 2013-10-8 16:32 16是什么?16安培?应该是16平方
2013-10-08 17:05:08
赞同0
加载更多式中:Sp——截面积,mm2;
I——忽略保护电器阻抗的预期故障电流值(有效值),A;
t——保护电器的动作时间,s;
k——按保护线、绝缘和其他部分的材质以及最初和最终温度决定的计算系数
2,最小截面应符合:装置的相线截面 Samm2 : Sa≤16 ,16<Sa≤35 ,Sa>35;相应保护线的最小截面 Spmm2:Sa,16,Sa/2;
3,在任何情况下,截面不应小于下列数值:有机械保护时,2.5mm2;无机械保护时,4mm2。