土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请大家指教。

请大家指教。

发布于:2010-06-24 22:42:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我设计的一个承台,根部高700,端部高500.
现在施工方端部只做了400,该如何补强呢》?
请各位强人指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nj236600
    nj236600 沙发
    最好返工重做!!
    2010-07-09 19:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • yca8330717
    yca8330717 板凳
    可以验算一下承台的抗剪和抗冲切承载力,就可确定是否需要加固,根据你讲的情况,问题一般不会很大。如果需要加固,只能从根部起加高承台高度,建议把柱底部以及承台端部的钢筋凿出,混凝土表面凿毛,另架一层钢筋网,使之与承台、柱钢筋连接成整体,重新浇筑不少于200mm厚的混凝土。
    2010-06-25 17:52:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。