请教高手

发布于:2010-06-24 21:51:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我公司有一台60P的水冷柜机,高压正常,低压为0,且过滤器到分配管处结霜。停机时静压正常。请教高手怎么回事。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hl_188
    hl_188 沙发
    过滤器和分配管之间没有有膨胀阀,是一个铜闸阀代替的,是阀之后,我现在把过滤器换了,但分配管处还是结霜,抽真空时高压抽不干净,始终保持在5公斤,低压端可以抽干净,加氟试机的话,高压为17,低压为1公斤压力,电流偏低(15A),低压管不凉,压机很烫手,但分配管处结霜很厚,(本机有二个压机,一个正常电流为20A),请教高手怎么回事
    2010-07-03 09:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • zygy
    zygy 板凳
    如果要确定是否是过滤器堵塞,用手摸下过滤器前后温度是否相差较多,相差较多就可能是过滤器堵塞了!
    2010-06-29 10:09:29

    回复 举报
    赞同0