R22 20匹 双极压缩制冷机问题是 刚开机时高压升到23kg 过了5秒后又回到10KG左右 (机子正常的压力是10KG左右)请问是冷凝器进空气了吗? 还是高压管到冷凝器有堵啊?还有就是在运行的时候高压管有磁磁的声音?请各位大虾帮帮忙啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hl_188
沙发
过滤器和分配管之间没有有膨胀阀,是一个铜闸阀代替的,是阀之后,我现在把过滤器换了,但分配管处还是结霜,抽真空时高压抽不干净,始终保持在5公斤,低压端可以抽干净,加氟试机的话,高压为17,低压为1公斤压力,电流偏低(15A),低压管不凉,压机很烫手,但分配管处结霜很厚,(本机有二个压机,一个正常电流为20A),请教高手怎么回事
2010-07-03 09:45:03
赞同0
-
zygy
板凳
如果要确定是否是过滤器堵塞,用手摸下过滤器前后温度是否相差较多,相差较多就可能是过滤器堵塞了!