土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 西亚特冷水机组吸气温度正常排气过高导致机组自动停机,求解决办法?

西亚特冷水机组吸气温度正常排气过高导致机组自动停机,求解决办法?

发布于:2010-06-24 21:05:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
如题
请教高手!!!
先谢谢啦!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • baiyunfei
    baiyunfei 沙发
    1、制冷剂不足,过热过高导致排气温度过高
    2、冷凝器结构,导致换热效率降低,排气高温高压
    3、系统中存有不凝性气体,导致排气高温
    基本上就如上3点,自己分析找原因吧
    2011-10-13 15:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • rui_jci
    rui_jci 板凳
    理论上来说,吸气过热上1度,排气也就上1度。主要还是因为高压影响。
    2011-07-11 21:39:11

    回复 举报