土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 进线开关的接线新法

进线开关的接线新法

发布于:2005-09-30 08:18:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
主进断路器往往要接分合闸线圈.我经常把分励接到失压.既有失压又有分闸

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xuemanbinghe
    xuemanbinghe 沙发
    除可靠性外,主要还是看用户是否需要失压功能,如果客户不要失压功能,是不能这样做的。

    带失压功能会提高运行的安全性,但一般用户不一定需要,以前的办公楼有过几次停电,也就一分钟就回复了,因为主进配了失压,维护归电业局,结果等电工来合闸已经过去半天了。
    2009-04-09 14:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • zs972704385
    zs972704385 板凳
    同意!以上几位观点!
    2009-04-09 13:53:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多