土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么干式机组没有排气过热度呢?
最近做了一些干式机组,在公司调试时,运行没有排气过热度。把膨胀阀调小一些,就有了排气过热度。但是机组运到用户那里之后,开机运行又没有排气过热度了。

全部回答(10 )

  • frcqu
    供液量过大、从这个原因去找问题吧。正常的机组不可能没有排气过热度。
    2010-10-22 20:02:22 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    膨胀阀可能偏大了吧?
    2010-10-20 21:53:20 来自 PC 评论 举报