土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线六类电缆新标准

综合布线六类电缆新标准

发布于:2005-09-30 02:18:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
建设部建筑智能化系统设计专家委员会 薛颂石

随着计算机技术的飞跃发展,人们对快速通信的需求和速率宽带传输高信号的要求日益提高,作为网络的通信平台——综合布线系统的宽带也在不断的增加。综合布线系统铜缆双绞线由5类发展为超5类,目前6类双绞线也逐渐为用户所接受。自2001年始相继编制经过10个版本的修改后,2002年6月,ANSI/TIA/EIA568-B铜缆双绞线6类线标准已经正式出台。国际标准ISO/IECJTC/SC 25/WG3 N 598工作组编写的铜缆6类线标准也将正式出台,到时超5类将替代原标准5类产品。
ANSI/TIA/EIA568-B标准由ANSI/TIA/EIA568-A演变而来, ANSI/TIA/EIA标准属于北美标准系列,在全世界一直起着综合布线产品的导向工作。新的568-B标准从结构上分为三部分:568-B1综合布线系统总体要求、568-B2平衡双绞线布线组件和568-B3光纤布线组件。
(1)568-B1综合布线系统总体要求:在新标准的这一部分,包含了电信综合布线系统设计原理,安装准则以及与现场测试相关的内容。
(2)568-B2平衡双绞线布线组件:在新标准的这一部分中,包含了组件规范、传输性能、系统模型以及用户验证电信布线系统测量程序相关的内容。
(3)568-B3光纤布线组件:在新标准的这一部分中,包含了与光纤电信布线系统的组件规范和传输相关要求内容。

一、六类标准简介
2002年6月,在美国通信工业协会(TIA)TR-42委员会的会议上,正式通过了六类布线标准,这个分类标准将成为TIA/EIA-568B标准的附录,它被正式命名为TIA/EIA-568B.2-1。该标准也将被国际标准化组织(ISO)批准。它与以前标准的区别之一是这个标准绝大部分内容是完全一致的,就是说两个标准越来越趋于一致,新的六类标准在两个方面对以前的草案进行了完善:TIA指定六类系统组成的成份必须向下兼容(包括三类、五类、超五类布线产品),同时必须满足混合使用的要求。六类布线标准对100欧姆平衡双绞线、连接硬件、跳线、信道和永久链路作了具体要求。
(1)新的六类布线国际标准在许多方面做了完善,主要有:
①对六类性能的测试频率最终确定为1MHz~250MHz频率。
②六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。为了确保整个系统有良好的电磁兼容性,这个标准还同时对线缆和连接的匹配提出了建议。
③六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
④在以前的布线测试中有基本链路(TIA)、永久链路(ISO)和信道模型(TIA/ISO)。在六类标准中取消了基本链路模型,从而两个标准在测试模型上达成了一致。
(2)六类标准中规定了介质、布线距离、接口类型、拓扑结构、安装实践、信道功能及线缆和连接硬件性能等多方面的要求。同超五类标准一样,新的六类布线标准也采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
六类产品及系统的频率范围应当在1MHz~250MHz之间,对系统中的线缆、连接硬件、永久链路及信道在所有频点都需测试以下几种参数:插入损耗(Insertion-Loss)、回损(Return Loss)、延迟/失真(Delay/Skew)、近端串扰(NEXT)、功率和近端串扰(PowerSum NEXT)、等效远端串扰(ELFEXT)、功率和等效远端串扰(PowerSum ELEFEXT)、平衡(Balance:LCL,LCTL)等其它。
另外,测试环境应当设置在最坏情况下,对产品和系统都要进行测试,从而保证测试结果的可用性。所提供的测试结果也应当是最差值而非平均值。六类系统的最坏情况配置(4个接头)信道模式如图1所示。
A+C+I<10m E+G<90m
A=电信间设备线 C=快接/跳接线 E、G=水平线缆 F=CP点 H=工作区插座
I=工作区设备线

二、如何选购真正六类布线系统
作为网络建设的基础设施,布线系统的功能是非常重要的。据统计,由不良布线系统所产生的网络故障达到70%,因此,选择一套真正的六类布线系统要注意以下要素:
(1)真正的六类系统应该从接插件、线缆到链路和信道全部满足六类的性能要求。其中包括模块、配线架、跳线和线缆等组成部件。
(2)提交系统测试报告中所采用的必须是TIA/ISO标准中定义的最坏情况模型,即3连接点90m链路或4连接点100m信道。
(3)厂商应提供6类产品及系统在250MHz宽带内全面的测试数据,并经得起与六类ISO/TIA标准要求的参数和指标进行一一对比。某些特征频点的测试结果并不能代表完整测试带宽内的性能。
(4)厂商还应提供一些国内外第三方实验室或官方机构的测试证明。
(5)产品成熟,早已商业化,应已有六类系统的工程应用。
(6)厂家能提供全线的六类产品,可供用户多样性选择,适用用户任何安装方法和配置要求。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供好资料。
    2009-05-25 14:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • sxwlf123
    sxwlf123 板凳
    谢谢拉!正在学习这方面的东西。
    2009-01-13 10:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TCL推国内第一个平板电视服务安装规范

日期:2005年09月29日   近年来,平板电视因其轻薄、高清晰、大屏幕而得到越来越多消费者的青睐,但其服务却一直滞后于产品技术的发展和市场销量的增长。05年9月,随着我国彩电行业第一个平板电视上门服务及安装规范——TCL《平板电视上门服务安装指南》的正式实施,一直以来平板电视无上门服务及安装规范的局面得到改变,这无疑在彩电行业内具有开创性意义。   与传统CRT电视一般无须登门安装调试不同,平板电视在销售环节中,无论是挂式还是座式使用,安装的正确与否,将直接影响到产品使用的效果甚至产品的安全性与使用寿命。随着平板电视市场份额的快速增长,与上门服务、安装调试有关的消费者投诉也明显增多,而行业一直以来尚未有上门服务及安装服务规范,也是造成投诉激增的重要因素。

回帖成功

经验值 +10