一、柔性给水管道与卫生器具连接时的固定问题。
柔性给水管道指类似PPR给水管、铝塑管、PVC给水管等可挠性较大的管材。有些卫生器具在使用时受力较大,比如延时冲洗阀、水龙头等,如果直接与柔性管道连接,经常操作时接头很容易松动,从而产生渗漏现象。如果对经常操作的配件进行加固,会影响卫生器具观,尤其是一些高档的卫生器具,有时甚至无法采取加固措施。如果不加固,又无法解决管材的受力问题。因此,建议在施工及设计时对给水的支管尽量采用刚性的管材,钢复不锈钢管等。而立管及干管仍可采用柔性管材。同样应当引起重视的是,柔性管材上的阀门处必须进行加固处理,否则,操作时很容易造成接口渗漏。
二、散热器与插座及空调预留洞的冲突。
散热器的安装位置,大多数是安装外墙上,有时也有安装在隔墙上的。无论安装在什么地方,都应考虑立管、支管与插座的布置冲突。施工中经常碰到插座安装在散热器背后的现象。有的建筑在墙角处预留有分体式空调制冷剂铜管穿外墙的洞,这些洞在预留的时候,采暖立管及散热器的安装尚未开始,而采暖立管往往也是设置在墙角处,经常出现空调洞正好位于采暖立管后面的现象。因此,在施工前,应注意核对散热器及其立客与插座及空调预留洞的位置是否有矛盾。
三、轻质隔墙上卫生洁具、水龙头、散热器、管道支架的固定及管道暗装问题。
目前,采用轻质隔墙的建筑越来越多,有的建筑卫生间与其它房间之间也有用轻质隔墙的,这种设计,造成一些需要在墙上固定的卫生器具、龙头及管道、散热器无法固定。有的建筑设计卫生间采用120砖墙,当用户需要将管道暗装时就无法实现,给施工及用户的选择造成困难。为适应用户选择卫生器具及调整散热器管道安装方式,建议设计时卫生间的围护结构最好不要使用轻质隔墙。如果存在管道暗装的可能时,墙体厚度应大于200mm。高层建筑卫生间的围护结构有可能有一部分砼墙,这时,如果管道要暗装,最好在设计时提出,以便给暗装的管道留出沟槽,否则,以后就无法再改了。
四、新产品带来的问题。
现在建筑工程上的新产品非常多,随着人民生活水平的提高,以前设计中不用考虑的问题,现在都应统一考虑。如果在设计及选用时稍不留神,就有可能给以后造成难以解决的矛盾。笔者常见的有以下问题:
1、卫浴散热器高度与卫生间吊顶下净空间的高度冲突。
新型卫浴散热器型式很多,工程中应用较多的有可以挂毛巾的管式散热器,这些散热器的高度一般比较高,进出水均在散热器的下部,而卫生间中基本上都做吊顶,因此在耗热量比较大的卫生间有时散热器的安装高度不够,或顶部的放气阀无法操作。
2、座便器预留便洁宝电源。
以前设计的卫生间座便器附近不留插座,但现在很多人用上了便洁宝、洁身器等卫生用品,因此设计者应充分考虑这些新产品的因素,该增加的插座应在设计中考虑,免得以前要增加很难加且影响美观。
3、厨房应设置足够的插座。
现在厨房的用电器很多,象微波炉、电磁灶、消毒柜、抽油烟机、洗碗机等等,如果不留足够的插座,会给住户造成很多麻烦。这一点,设计中应充分考虑。
五、装修与建筑设计上的矛盾。
由于装修与建筑设计阶段不同,因此考虑的角度也有区别,对业主来说,最好的办法是在建筑工程施工前进行装修设计,这样会避免很多因出发点不同引起的麻烦。
1、带吊顶的房间吊顶上灯具、风口、消防感烟探测器、消防自动喷淋头及设备检修口的冲突。
由于灯具、风口、消防消防感烟探测器、消防自动喷淋头在设计时都在对自身有利的位置上,且这些设施所需要的有利位置基本上是一致的,因此,这些设施争抢位置的现象几乎每个有吊顶的建筑物都能碰到。而且规范对有些设施之间的间距都是有要求的,比如风口与感烟探测器、风口与喷淋头之间的距离,而吊顶上的布置如果杂乱无章则影响吊顶的效果。如果在施工阶段解决这些问题,则很麻烦,还可能造成较大的返工,尤其是在一些装修档次比较高的建筑上。因此,最好在装修方案阶段就将这些设施一并考虑,反应在装修天花图中。
有些建筑吊顶上的设备较多,比如阀门、风机盘管、电气接线等,如果条件允许,最好将吊顶设计成可开启的。条件不允许时,应尽量考虑多个设备共用检修口,可考虑使用可上人的吊顶材料,最大限度地减小设备检修与装修之间的矛盾。
吊顶上的布置,要在吊顶内设施安装之前安排好,象通风空调风管、自动喷淋的水管等,一旦安装好,改变起来比较困难,且返工的费用较高,安装之前确定吊顶布置,可最大限度地防止大量返工的发生。
2、装修方案与前期设计中电气工程的矛盾。
目前工程的装修工程设计,大都是结构及建筑已基本完工时才进行的,虽然装修设计基本上是在原建筑格局的基础上进行的,但对于安装来说,经常会出现很多变化。比如房间功能的变化、家俱摆放位置的变化等等,都会引起相应安装工程的变化。这些变化,主要体现在电气上。象开关插座的数量及位

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • koumin
    koumin 沙发
    ??好像还没写完
    2007-06-01 13:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhengfeiqing
    zhengfeiqing 板凳
    看来施工时,真的要注意好多事项啊,如果不积累经验又怎么能胜任呢!??
    2006-03-09 19:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地板辐射供暖中,其供热管是如何选择??

一般的供热管内径有16mm~63mm,其如何选择,

回帖成功

经验值 +10