发布于:2010-06-24 16:53:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
抗规5.2.5
“抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:V>(剪力系数)*(以上各层重力荷载代表值之和)”,
其中,剪力系数的取值分结构基本周期小于3.5s、大于5s和介于3.5到5s之间三种情况。
我在此处有一个疑问:结构的基本周期概念什么?(最好有权威的出处),我在网上查了一下,有人说基本周期是结构按基本振型(第一振型)完成一次自由振动所需的时间。通常需要考虑两个主轴方向和扭转方向的基本周期,自振周期是结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。这样说的话,考虑平动振型下,自振周期即为基本周期,而自振周期的经验公式(高规附录B.0.2):
T=1.7*周期折减系数*(顶点水平位移开方)
按此公式,位移算1米(结构要相当高),折减系数算1,结构的自振周期也才有1.7s,那么规范中的3.5s,5s是怎么算出来的?怎么会有这么大的周期?
另外请问:结构设计时多层结构的周期比是否必须小于0.9(0.85)?高规有规定,抗规没有规定,是否可以认为多层没有此规定?
请高人指教!
[
本帖最后由 z1c2l33 于 2010-6-24 16:59 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报