土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 混凝土水箱防水套管能不能先做预留洞?

混凝土水箱防水套管能不能先做预留洞?

发布于:2005-09-29 16:17:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
150M3的混凝土水像,液面以下需要做DN250的防水套管,用于以后水泵的进水.
土建和安装不是一家公司.能不能只留个预留洞口,以后才埋套管??
这样做行不行??有没有有人做过??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxcvbnm123456789
    你可以选则与你要留的预留洞大小相当的套管就行了,以后在根据实际情况安管道就可以了.
    2005-10-11 20:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • tingj101
    tingj101 板凳
    问题是,预留法兰要不锈钢的.而且现场位置比较小.
    土建没有安装专业的人.带不锈钢法兰的短管土建做不来.先预埋套管以后再焊法兰又没位置.
    我准备水箱做好后,在装设备前,往水箱里罐满水,试试.不漏了以后才进行下一步工作.
    不过150M3水也得折腾一会呢.总感觉有点舍本求末,放着好好的施工工艺不遵守,搞一些吃力不讨好的事情.呵呵~~~~~~~
    2005-09-30 09:49:30

    回复 举报
    赞同0