电流互感器的一次电流应该与断路器的In一致吗?
电流互感器的一次电流应该与断路器的In一致吗?
是不是1250A的断路器就应该选1250/5A的电流互感器呢?
但我在本站的一张图上看到1250A的断路器配的是100/5A的电流互感器,带电显示器装置是数字式的,为DXN-10/T,请问这是怎么回事?
发布于
2005-09-29 16:12:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
lyjwhy
使计算电流≈0.7互干器一次电流
一般大电流都做电流监测的,要用到电流表
而电表的刻度在0.7左右的量程是比较实际的,
互感器要和电表对应
这个应该时比较准确的回答,偶曾经问过电厂运行人员的。
首先你这是高压的。你的电流大不到哪去。用100/5是可以的。
还有你的选型不能以1250A,那是指断路器的分断能力,
1250A不是指断路器的分断能力,是额定电流,断路器的分断能力 在几十KA上。
2006-04-19 16:40:19
来自 PC
评论
举报
wjh103199
关键看线路实际一次电流是多大?实际一次电流应为互感器额定一次电流的60%~80%,另外、选择的互感器一次电流值应该为标准值。
2006-04-19 15:49:19