排风系统与排烟系统合用时,应有可靠的防火安全措施,防火安全措施有哪些呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flier_01
    flier_01 沙发
    风管应按高压系统设计
    所有材料,风管,垫片,保温材料均应使用不燃材料
    风机应使用消防风机,软接应能耐火30分钟
    必要的地方安装合适的防火阀
    应能满足,平时排风,火灾时排烟的控制要求
    2010-06-24 13:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • demonlieshou
    demonlieshou 板凳
    通风设计手册里有说明
    2010-06-24 12:46:24

    回复 举报
    赞同0