土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高手们帮帮忙吧.急

高手们帮帮忙吧.急

发布于:2010-06-24 12:22:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
排风系统与排烟系统合用时,应有可靠的防火安全措施,防火安全措施有哪些呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flier_01
    flier_01 沙发
    风管应按高压系统设计
    所有材料,风管,垫片,保温材料均应使用不燃材料
    风机应使用消防风机,软接应能耐火30分钟
    必要的地方安装合适的防火阀
    应能满足,平时排风,火灾时排烟的控制要求
    2010-06-24 13:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • demonlieshou
    demonlieshou 板凳
    通风设计手册里有说明
    2010-06-24 12:46:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救

排烟皆排风时,风管上的风口是不是也是共用的,共用的话风口为常开还是常闭

回帖成功

经验值 +10