室内采暖水平串连系统每隔6m设伸缩器!! 间距是6m吗? 伸缩器用什么形式的? 谢谢!

全部回答(8 )

  • kongno1
    此说法很怪.
    2005-10-01 22:04:01 来自 PC 评论 举报
  • hlyu
    我的意思可能未表达清楚,并不赞成楼主的说法。查阅陆耀庆主编的《暖通空调设计指南》2.6.5条:管道热补偿 4.由固定点起允许不装设补偿器的直管段最大长度见表2.6-1。已经清楚地将热水在不同温度。蒸气在不同压力的管道在民用和工业建筑不装设补偿器的直管段最大长度已详细列表。那么楼主的说法:“室内采暖水平串连系统每隔6m设伸缩器......"是毫无根据。
    2005-09-30 15:35:30 来自 PC 评论 举报