冷却塔蒸发损失率的计算能否直接用蒸发损失量比上冷却塔内的总水量?
发电厂的冷却塔

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 437134837
    437134837 沙发
    冷却塔蒸发1Kg水能使558Kg冷却塔循环水Δt=1oc
    5Kg水能使558Kg冷却塔循环水Δt=5oc
    6Kg水能使558Kg冷却塔循环水Δt=6oc
    循环水的冷却是通过各种冷却构筑物使水与空气接触,由蒸发散热、传导散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。
    1;蒸发散热;水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,使部分水蒸发,水汽从水中带走汽化所需热量,从而使水冷却。
    2;接触散热;水与空气对流接触时,如果空气的温度低于水的温度,则水中的热量会直接传给空气,使空气温度升高,水温降低。二者温差越大,传热效果越好。
    3;辐射散热;辐射散热不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播热能的现象。辐射散热只是在大面的冷却水池内才起作用。要其它类型的冷却设备中可发不计。
    这三种散热过程在水冷却中所起的作用,随空气的物理性质不同而异。春、夏、秋三季内,室外气温较高,水表面蒸发起主要作用,最炎热的夏季的蒸发散热量可这总散热量90%以上,故水的蒸发量最大,需要的补充水量也多。

    2006-08-31 21:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • 437134837
    437134837 板凳
    春、夏、秋三季内,室外气温较高,水表面蒸发起主要作用,最炎热的夏季的蒸发散热量可这总散热量90%以上,故水的蒸发量最大,需要的补充水量也多。
    在冬季,由于气温降底,传散热的作用增加,从夏季的10~20%,增加到50%,严寒天气甚至可增加到70%。故水的蒸发量减少,需要的补充水量也随之降低。
    Δt/oc 5 10 15 20
    夏季 0.7 1.4 2.2 2.9
    春季 0.5 1.0 1.5 2.0
    冬季 0.3 0.7 1.0 1.4