请教风机电缆的电缆计算方法!是否考虑启动电流?
请教风机电缆的电缆计算方法!是否考虑启动电流?
有个问题困扰我好久,就是电机的供电电缆应该如何计算???一直按7倍的启动电流,15%的压降计算风机的电缆截面,计算出来的风机电缆无限大呀。到底应该怎样算!!!假如按距离1300米、功率22KW的风机来计算?怎样供电投资才是最经济的呀??
发布于
2005-09-29 13:37:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
wit1981
好像不能用简单的压降来得出供电电缆的很截面积吧,请大虾指点。
2007-08-23 22:55:23
来自 PC
评论
举报
kingcheng
4×50的铜芯电缆,1300米,380伏电压,压降大概是8.5%。
我是新手,请高手指教!
2005-11-02 15:03:02
来自 PC
评论
举报