请问10/0.4KV变压器出厂实验时,耐压值应该是多少伏啊?变压器出厂要做那些项目实验???做耐压实验时,高压侧用铁丝将三相短接起来,低压需要短接吗?变压器痴痴的声音是什么原因产生的啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liulong129420792
    打耐压把电流互感器短接起来也就是电流表那也短接了就可以了
    2010-08-18 10:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhagnqing
    zhagnqing 板凳



    非常感谢,还有个问题,请问如果给KYN28-12A打耐压要怎么做呢?电流表等二次设备要怎么办呢?