土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问自动喷淋干管流速最大允许是多少?谢谢!!!
我正做一2000平米地下车库,布置喷头174个,干管用150MM时,管内流速以达16M/S,这么高的速度行吗?还能选比150MM更大的管子吗?干管流速最大允许是多少?每个喷头流量一定是1.33L/S吗?谢谢!!!!!!!!!!

全部回答(3 )

  • fullcheng
    ahajy兄:
    可以肯定的说,你的流量计算出了问题。你不妨用鸿业的给排水软件中的自喷计算进行校核,那样肯定不会出问题。
    2002-01-11 13:41:11 来自 PC 评论 举报
  • visitor
    DN100 都够了。你的流量计算可能有问题,地下停车场按中危 II 级,作用面积 160,强度 8,就算取 1.3 的系数,流量也才 28L/S,DN100 干管流速 3.5M/S。
    2002-01-10 22:46:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10