情况一,加压风机吊装于骑楼顶板对风井吹风,对地下室楼梯间加压,这样骑楼下面的走廊上方就能看得到加压风机,专业负责人说有碍观瞻,要求风机嵌风井墙直接安装,这样风机露出在骑楼部分就尽量少,但是我认为加压风机12000的风量很大,嵌墙安装这个振动问题很难搞吧,专业负责人说有个这样的工程先例,当然专业负责人说要改,我只能改,但是我还是持保留意见,特向大家请教,一两万的风机能这样嵌墙安装么?
情况二,还是加压风机的问题,加压风机对地下楼梯间加压,地下楼梯间有一部分外露于地面以上,当然不满足开窗面积的,这样加压风机可以安装于地面之上,直接对地下楼梯间加压送风,这样加压风机就裸露于地面之上,这个时候专业负责又说,尽量使风机裸露的少一些,将风机嵌墙安装,这个墙就是地下楼梯间的墙了,不是风井的墙,相当于风机直接对着楼梯间吹风,我说,那这样出风速度不是不满足7m/s的要求么?他说风机嵌墙安装,前面突出一块上面再做百叶,这样风机与百叶之间就相当于一个风室,但是风机与百叶之间只有100-300mm左右,还不是直接吹在百叶上?这样行么?
情况一,二分别贴图如下:
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
原因和楼主相似,觉得振动不好解决
但是
我也确实做过加压风机嵌墙的项目
因为,实在找不到位置安装风机了
而且,加压风机使用不多,每年试运转一次
未必就振开缝隙了
------------------
所以,个人观点是
除非不得已,尽量不嵌墙吧
2.风机出口和百叶那么近
没有任何作用,纯粹是为套规范
还不如直接吹效果好些
回复 举报