工厂由高压电缆与发电厂10KV母线相连,工厂的10KV母线上接有1000KVA变压器一台、1250KW饶线式电动机一台。变压器、电动机保护配置齐全。供电侧按线路保护配置有三段式过流,请问主受电开关的继电保护如何配置和整定?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    进线速断:最小运行方式下母线故障电流(二相短路),无时限,定值稍大于上级带时限速断的定值;
    进线过流:稍大于出线最大一个过流的定值,是下级速断保护的近后备保护。
    进线一般无零序保护,如有,则出线零序需要无时限,进线零序0.5S时限。
    2008-06-29 21:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 板凳
    按照速断和过流保护整定,并加装零序保护,时间与上级配合