供配电技术
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
11层办公楼用只有一路10KV电源,怎么办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句以下是引用大鼻山在2005-10-06 20:41:11.0发表的内容:
以下是引用tsclyg@co163在2005-10-06 14:13:37.0发表的内容:
二级负荷供电条件:地方市电需要两回供电电源,如10千伏供电的,从一个变电所(站)两段母线提供就可满足要求。或一路市电一个自备电源供电也可满足要求;设备要求,必须末端切换。
哪条规范要求二级负荷一定末级切换?
变电所电源为双回路电源,设备电源不需要进行末端切换,只要直接从变电所母线进行供电即可!
[ 本帖最后由 windflyflower 于 2008-6-27 15:32 编辑 ]
回复 举报
①双回路(有条件时用双电源)供电,在最末一级配电装置处自动切换;
②双回路(有条件时用双电源)供电到适当的配电点,自动互投后用专线放射式送到用电设备或者用电设备的控制装置上(本条消防负荷不适用);
③由变电所引出可靠的专用的单回线路供电(消防设备不适用);
④应急照明等比较分散的小容量用电负荷可以采用一路市电加EPS,也可采用一路市电与设备自带的(干)蓄电池(组)在设备处自动切换