土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么建筑不用做防雷!

什么建筑不用做防雷!

发布于:2010-06-24 09:23:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 2008
11.2.4 符合下列情况之一的建筑物,应划为第三类防雷建筑物:
3 19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物;
4 年预计雷击次数大于或等于0.012且小于或等于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
5 年预计雷击次数大于或等于0.06且小于或等于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物;
-----------------------------------------------------------------------------------------
是否不满足上述相关条件的建筑物,就可以不用做防雷?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 潜水艇
    潜水艇 沙发
    一般要求都是要做的,没有说达不到三类防雷等级就不用做吧,达不到三类按三类设计咯..
    2013-11-24 11:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    dianqipanli 发表于 2010-6-28 04:27 还是做上好,我们这一个楼群中一层的小泵房设计都有避雷,按设计施工,也不费事。做了好说 但是设计说明怎么写?我们这说明直接写按三类防雷设计 就给提强条 原因是没有写明原因,所以得加上年预计累计次数,但是这种泵房雷击次数也不够要求,难道再加一句重要建筑?发愁啊
    2013-11-20 14:17:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站防雷接地的问题

变电站的避雷针需要每年都测接地电阻吗?我好像觉得没有这条规定吧,如果有,标准是多少,请高手们说说。

回帖成功

经验值 +10