断路器
7.27 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
招高压(断路器\负荷开关)操作机构设计人员,本科,有工作经验,有意者跟贴,留联系方式工作地点:福建地区
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板可以区分高、低压断路器来讨论:
一、对于高压断路器而言,其额定开断电流不得小于“断路器实际开断时间的短路电流有效值”。因此,采用快速断路器时(其实际开断时间小于0.1秒),还要考虑非周期分量的影响,故按短路全电流最大有效值来选择;当采用低速断路器时(不小于0.2秒),按照I0.2选择;在0.1~0.2 秒之间时,按照I’’选择(在无穷大系统里,后二I值其实是相等的)。
二、低压断路器的分断能力校验,也可以比照高压断路器进行。要根据断路器厂家提供的数据,到底是为峰值,还是有效值来校验(大多是有效值校验)。而且根据分断时间是否大于0.02秒,来作为是否考虑非周期分量的分界线。
回复 举报
回复 举报