    可以区分高、低压断路器来讨论:

    一、对于高压断路器而言,其额定开断电流不得小于“断路器实际开断时间的短路电流有效值”。因此,采用快速断路器时(其实际开断时间小于0.1秒),还要考虑非周期分量的影响,故按短路全电流最大有效值来选择;当采用低速断路器时(不小于0.2秒),按照I0.2选择;在0.1~0.2 秒之间时,按照I’’选择(在无穷大系统里,后二I值其实是相等的)。

    二、低压断路器的分断能力校验,也可以比照高压断路器进行。要根据断路器厂家提供的数据,到底是为峰值,还是有效值来校验(大多是有效值校验)。而且根据分断时间是否大于0.02秒,来作为是否考虑非周期分量的分界线。