土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ ABB产品REF542plus的调试

ABB产品REF542plus的调试

发布于:2005-09-28 19:51:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
REF542plus是ABB的产品,我是第一次效验,里面有个保护3I2F是涌流闭锁或者启动电流闭锁用,但是很难效验,请有效过次保护的高手指点,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcw119906688
    zcw119906688 沙发
    那REF542plus逻辑编好后下载到542里面是不是就可以用来了!
    2007-09-11 12:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    我用过ABB的REF542PLUS,但它的问题较多,抗干扰能力有点差,明显不如REF541好,你说的这个我没有校验过。
    2005-09-29 08:08:29

    回复 举报
    赞同0

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于组合导线在主厂房A列的拉力计算问题

请大侠们帮帮忙本人在一个15MW的机组设计中,做组合导线给土建提资中主厂房A列需要预埋两个挂环本人用的组合导线为2XLGJ-240+12XLJ-185,电压等级为6.3kV,主变压器容量为20000kVA请问A列拉环沿组合导线方向拉力(包括电动力等)应该怎么计算呀谢谢大侠们热心帮助