土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 带漏电的进线总断路器必须采用四极吗?

带漏电的进线总断路器必须采用四极吗?

发布于:2005-09-28 17:17:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我以前的一些工程,进线断路器(带漏电)一直采用三极的。
最近一个工程(住宅),被审查中心提出,进线总断路器(带漏电)必须采用四极的,根据是GB50054-95第4,5,6条。(强条)
我翻了一下规范,此条共五句内容。他依据的应该是这两句:当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导体断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
根据这两句,我并没有理解出,进线总断路器(带漏电)必须采用四极的。所以不是十分赞同他的意见。
大家是如何理解的,又是怎么做的?
谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kamiu004
    kamiu004 沙发
    漏电断路器我一直用4p的
    断路器一般用3p的:victory:
    2008-08-07 10:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • 家辉
    家辉 板凳

    这只能说明我们需要在这里安装4P断路器,从而在断开L线的同时可以断开N线;
    按此推理结果是:我们应该是尽可能的采用4P的断路器。
    个人认为漏电断路器没必要一定要采用4P的
    2005-09-30 00:08:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。