请高手解答:6KV电容器的过电压保护问题

发布于:2010-06-23 16:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据规范,电容器组过电压保护采用氧化锌避雷器保护,其装设位置位于电容器与电抗器之间,每组电容器各有一套避雷器。
请问:如果电容器不是每组装设一套,而是所有电容器共用一套避雷器(避雷器装设于总进线处,在各组电容器断路器之前),有没有问题。
请高手解答

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    fywb_2013 发表于 2013-6-30 20:22 电容器过压保护是电容器保护装置检测到母线过压(一般为1.1-1.2倍Un)时跳电容开关,而并不是单靠避雷器来放 …这个说法算靠谱。过压保护要分暂态和稳态,还要分过压的类形。
    2013-07-01 12:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • fywb_2013
    fywb_2013 板凳
    电容器过压保护是电容器保护装置检测到母线过压(一般为1.1-1.2倍Un)时跳电容开关,而并不是单靠避雷器来放电。
    电容器组每组都装避雷器,而装设于总进线处的是对于母线过压
    2013-06-30 20:22:30