1000kva的变压器,如果按照100*1.44来算的话额定电流才1440A啊?但是低压侧的断路器选DW15-2000A的,有选DW15-2500A的。不知道他们是怎么确定的,希望高人指导一下。
还有高压侧的电流是不是都是以630A来计算的?

[ 本帖最后由 holulu 于 2010-6-23 16:11 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • leaf_x2002
    leaf_x2002 沙发
    :) :)
    2010-06-24 20:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • lighti
    lighti 板凳
    DW15是断路器的型号- 2000A 2500a是框架额定电流 1600a是脱扣器整定电流 脱扣器整定电流是一些固定的档位, 不是说计算出多少 就是多少 整定电流是比计算电流大一个以上档位的值
    2010-06-23 16:23:23