土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 药厂空调机组冷量问题探讨

药厂空调机组冷量问题探讨

发布于:2010-06-23 15:40:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:
1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区
2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。
3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。
4.空调用南京五洲水冷式恒温恒湿空调,该机组名义制冷量150KW,压缩机为百福马全封闭涡旋式(SY300A4ABA)2台,压缩机功率23.6KW*2;送风机风量为28000m3/h,风机功率22KW。冷却塔的流量39m3/h。
5.空调运行参数如下,压缩机一低压4.2cm2/kg,高压17.0cm2/kg;压缩机二低压5.0cm2/kg,高压20.0cm2/kg;冷却进水温度29°,出水温度35°;电流没量无法提供,设定温度为18°,回风温度达到30°,中效过滤段压差180Pa,空调柜表冷段和送风段外表有水珠。
现在的问题是回风温度一直降不下来,车间的工人向我反应,每年的夏天一直存在这问题;我到车间区域测试温度25°,湿度55%,有各别的房间温度更高28°。
我过来工作以后,做以下清洗改善,对冷却管道化学清洗,高压清洗蒸发器排,拆开冷凝器通泡;更换干燥过滤芯,调节膨胀阀开度;中效过滤器准备更换。
经以上工作,温度还是难以将下来,头疼呀!我也表明回报上司,整个空调设计时冷量偏小,而且新风比又放大,目前我把新风口关闭不补风,加热控制和加湿器也关闭;接下来再换各房间的回风口的无纺布,真的想不出好的办法了。
更换空调机组和在总回风口段加一级表冷是不现实的,费用比较大,该厂上司不同意;我想加一台变频器来调节送风机,调至70HZ运行,提高风量,加快回风经过表冷段效率,但想总回风温度也不会降到25°。望各位给建议,谢谢!

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • li68126
    li68126 沙发
    学习
    这个我也不懂,请教那位大侠帮忙解释一下
    2011-09-30 11:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • wwqhao
    wwqhao 板凳
    方法二 新风单独处理,
    2011-09-22 15:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现实??

想到现在的考证都苦,感觉什么证都要考一样!最苦是我们那些穷孩子,不考又好像差人一半,考又好像浪费钱一样,交了钱就可以过的,到头来什么都没有学到!现在的找工都是要一年以上经验的,苦!道路在何方??多谢指点!!

回帖成功

经验值 +10