发布于:2010-06-23 15:17:23
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一厨两卫的住宅,各器具当量:厨房0.75,脸盆0.75*2,坐便0.5*2,淋浴075*2,洗衣机1.0 设计秒流量0.5L/s。PPR管,DN25v=1.18<1.2;DN20v=1.96>1.0,所以选DN25入户管。如果找平层敷设,DN25管子接头处外径差不多40mm,一般建筑找平层20~25mm,就算压槽也很勉强,很可能钢筋保护层会不够。如果不找平层入户那就要吊顶入户,贴板底,穿梁留套管。太影响美观,一般现在都是毛坯,交房时很难向住户交待啊!!而且就算住户以后装修吊顶解决掉,前室部分一般很少吊顶的啊~~~很纠结,一般我们都会让施工方把管子改成DN20的,但不出变更,各位高手有没有其它好的方法解决啊??
全部回复(76 )
只看楼主 我来说两句同意
回复 举报
回复 举报