求教:室内消防环网上阀门设置
求教:室内消防环网上阀门设置
我记得以前在哪本书上提到室内消防环网上的水平连接管上要根据立管数设置N-1个阀门,比如10根立管要设置9个阀门,可是现在要找那个规定,怎么也找不到了。不知道哪位老大见过这个规定,在哪个地方有,麻烦知道的告诉我一声,谢谢
发布于
2010-06-23 12:46:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ywzfb450
高规、建规:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4/3根时,可关闭不相邻的两根。
n-1是总结出的能保证上述情况的一种做法。当然如果楼主能自行想出其它方法也可以,不过要能保证上述情况。