土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层集中热水系统,冷水管出热水??

高层集中热水系统,冷水管出热水??

发布于:2005-09-28 09:50:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。

从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.

现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。

请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    总感觉是材料是不是质量有些有问题,例如是不是止回阀关闭不严啊!
    2009-07-11 22:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • wenhao
    wenhao 板凳
    楼主改造之后,现在运行正常吗?
    2008-08-03 14:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

澡堂DN100的钢塑管(环)能埋地么?

我本来是在室内架空成环,但是由于是轻钢结构,固定在墙上怕冷热两根DN100的管道使用起来结构受不了(坡屋面),澡堂40*15米.整个澡堂3米高.有什么其他办法可以解决么?埋地?还是用几个与基础相连的架子支撑?

回帖成功

经验值 +10