土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机房储油间油箱设通气管和呼吸阀

柴油发电机房储油间油箱设通气管和呼吸阀

发布于:2010-06-23 10:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天所在项目消防专项验收,消防提出柴油发电机房储油间油箱没设呼吸阀,要整改。比较迷惑,之前其他项目都没做呼吸阀消防也过了。回来一查建筑设计防火规范,确实有要求:“5.4.4 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:
2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。”现有以下问题请教各位老师:因为柴油发电机房位于地下车库,通气管能否就近接入发电机排风井(通向室外),具体的管道工艺由电气还是别的专业负责?呼吸阀设置大家执行得怎样

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anyemowang007
    anyemowang007 沙发
    通气管要多长呢? 有标准么?
    2012-07-23 08:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • yuyg03
    yuyg03 板凳
    接入独立的排风井呢?主要是通气管接到室外距离太远了,成本投高了
    2010-06-23 15:13:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧洲电缆颜色,未解之谜谁能解释?

过去使用的颜色如今新的在使用颜色我国使用 黄、绿、红、淡蓝、黄绿对比一下,发现相线颜色完全不一样,考虑到什么呢,色盲?,[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-6-29 20:25 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10