土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数问题

功率因数问题

发布于:2005-09-28 09:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我设计的低压配电线路,采取了变压器加电容补偿柜的供电方式,电容补偿无功功率满足正常计算的值,补偿以后功率因数取位0.9,那我的馈电回路照明、插座、等回路功率因数,是不是都可以取到补偿以后的0.9。我一直对此困惑不解。 我的馈电回路的功率因数根据什么来选用,要是根据我的灯具、插座,那我怎么确定它们的平均功率因数呢? 通过什么公式来计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jia-1979
    jia-1979 沙发
    每个回路的负荷性质不同功率因数就不同应该补偿的无功就不同。0.9是有的地方电业局有这样的规定。当然功率因数本来就是越接近1越好。
    2005-10-02 17:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • xflzg2001
    xflzg2001 板凳
    你补偿到0.9,那只是把补偿电容前面的线路所在的负荷功率因数补偿到0.9了,补偿电容后面的该是多少还是多少!馈电回路的功率因数根据负荷性质定,一般就取0.8就可以了
    2005-10-02 16:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你是如何设计回路、插座数量的?

居室内固定插座数量不足,不但影响家庭用电的方便性,而且会因使用劣质插座板,给家庭的生活质量甚至生命和财产带来安全隐患。由于我国住宅内固定插座设计数量较少,不能满足用户的需要,因此不得不使用大量的移动式插座板。插座板影响居室美观和给日常生活带来的不便暂且不说,插座板的质量就令人不放心。最近北京市技术监督局对插座板质量的抽查结果让人大吃一惊,合格率不到一成,仅为8.3%。为此,中国科学技术咨询中心对北京1990年以后建成住宅的插座使用情况及认知度进行了调查,调查结果同样让人触目惊心。

回帖成功

经验值 +10