求助:反冲泵房
求助:反冲泵房
我在设计反冲洗泵房的时候,由于甲方不想要吸水井,水泵吸水管直接从清水池出水管上抽水,不知道这样做可以不可以,反冲泵房距清水池40m.谢谢!
发布于
2005-09-27 23:47:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
踏浪
1、水泵的吸水喇叭口应低于最低水位不应小于0.50m;
2、在清水池里要做个小的吸水池,避免清水池水位下降时反冲泵吸不到水;
3、根据反冲洗量核定管径。
2007-04-23 09:53:23
来自 PC
评论
举报
qsqsqqs2005
清水池水质好,40米就40米吧,没所谓
2005-10-14 19:23:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
120907227
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
130
粉丝
2
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.68 万条内容 · 856 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
踏浪
1、水泵的吸水喇叭口应低于最低水位不应小于0.50m;
2007-04-23 09:53:23
来自 PC
评论
举报
-
qsqsqqs2005
清水池水质好,40米就40米吧,没所谓
2005-10-14 19:23:14
来自 PC
评论
举报
加载更多2、在清水池里要做个小的吸水池,避免清水池水位下降时反冲泵吸不到水;
3、根据反冲洗量核定管径。