希望这样能把网易论坛的人气带动起来:handshake ~~~
多层住宅一梯可以做到多少户!
高规上要求不超过十八层,面积小于650平,不超过8户,可以做一部梯子,低规上没有说啊!
多层一梯最多能做多少户啊?是多少都可以吗?只要户门到楼梯间不超过15米就可以吗??
还有通廊式住宅,多长内走廊算通廊,18X30米做高层是可以做塔式和通廊式,怎么分啊

[ 本帖最后由 liuge1888 于 2010-6-23 11:18 编辑 ]

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • cck196528
    cck196528 沙发
    谢谢楼主,辛苦了,我正需要这方面的资料,
    2010-07-11 17:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • lxp41162093
    lxp41162093 板凳
    5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定
    1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时应设封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间;
    2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
    居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
    当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。

    表5.3.11 通廊式非住宅类居住建筑可设置一个安全出口的条件 耐火等级
    最多层数
    每层最大建筑面积 (m2)
    人数

    一、二级
    3 层
    500
    第二层和第三层的人数之和不超过 100 人

    三级
    3 层
    200
    第二层和第三层的人数之和不超过 50 人

    四级
    2 层
    200
    第二层人数不超过 30 人