1.省人防办审图是总是提:进风竖井内集水坑盖板要用防护盖板,那具体做法是什么?建筑图集上也没找到。防护盖板是否有漏水孔,有没有必要设防爆地漏呢?建筑图集上洗消集水坑盖板都是格栅的,不用设地漏,那这个防护盖板是怎么样的呢,请教大家
2.审图总工说人防排水要遵循人防内排到人防外的原则,但原来的图中,排风竖井和排风扩散室中仅设防爆地漏,排至防毒通道集水坑中,人防办也没提出异议,大家一般做法呢?
3.滤毒室设地漏排至密闭通道集水坑中时,地漏能用普通地漏吗,还是要防爆地漏,此集水坑只收集这两处排水,不收集竖井和扩散室的。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    基本概念不清楚的同仁真多。
    2018-07-16 09:13:16

    回复 举报
    赞同1
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    口部原则上排水由内向外。清洁区内排水地漏不要求。进风、排风都属于人防外;扩散室内,已经防爆、但没防毒,属于染毒区,滤毒室、防毒通道都是染毒区,不需要防爆。从口部内向人外排水都要设防爆地漏。