土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ NH-YJV消防电源必需穿钢管吗?
NH-YJV消防电源必需穿钢管吗?明管必需刷防火涂料或暗埋吗?

但很多工程中好像都是直接走桥架的,难道这样就不行?

如果真发生火灾,消防工程出现问题导致不能正常工作监理负什么责任?业主责任人负什么责任?

全部回答(3 )

  • dianqipanli
    是如何设计的?已是耐火电缆,走耐火桥架应可以。如是明敷管,需涂防火涂料。
    2010-06-23 18:53:23 来自 PC 评论 举报
  • songbaby07
    明敷设走金属线槽或桥架,电井内带有护套可以不用穿管,暗敷设是穿钢管和难燃型塑料管都可以,要达到30mm保护层。
    2010-06-22 22:52:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10