土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/0.4KV的变压器容量超过1250KVA的不能用XGN15-12型SF6柜吗?

10/0.4KV的变压器容量超过1250KVA的不能用XGN15-12型SF6柜吗?

发布于:2010-06-22 19:47:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
供电局规定10/0.4KVA的变压器容量超过1250KVA 的高压侧不能用SF6的开关柜,(这是不是受变压器柜的熔断器组合开关限制了,因为目前熔断器组合电器通过型试试验的熔芯最大只有125A).那进线柜没有熔断器还受这个规定限制吗?
现有5台装800KVA,10/0.4KV变压器的箱变,这5台的电源总进线处可以用XGN15-12型SF6柜吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liaoxs999999
    liaoxs999999 沙发
    现在通常是以800KVA为界线,800以上包括800的好象是都要用断路器,如果是在环网上面要求柜体下,容易跟下级连接的时候方便做一次的时候,可以看看福建东方电器有限公司 生产的VEC(A)型侧装式断路器,并且上代隔离下代接地刀,很好做柜,也方便的。有需要来电,13908047434
    2010-06-30 12:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • tj_ych
    tj_ych 板凳
    我们这里630KVA以上就要断路器保护了
    2010-06-29 00:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器零序电流差动保护

变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟

回帖成功

经验值 +10