土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:现浇混凝土楼板裂缝的修补加固方法

请教:现浇混凝土楼板裂缝的修补加固方法

发布于:2005-09-27 16:38:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人遇到下面的问题,一直没有一个明确的解决办法,请大家帮出个主意。
现浇钢筋混凝土楼板,在施工缝处出现贯通裂缝,最大裂缝宽度大约有0.8mm,已严重漏水,经检测,在裂缝处的混凝土强度等级不满足设计要求,现在楼上的用户已装修完毕,在楼上施工的可能性不大,但裂缝问题肯定要解决,强度不足可以用碳纤维加固,我最大的担心是裂缝不处理楼板还是要漏水,用压力灌浆不知能否彻底消取隐患,请各位同行提供更有效的解决办法。谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fjy001
    fjy001 沙发
    建议采用低压灌注方式,因为楼上的已经装修,压力太大可能会从上面漏出,我公司曾经就出现这样的饿情况的,注意压力!
    2006-03-21 11:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • jinc2001
    jinc2001 板凳
    只是灌浆恐怕是不行的吧,灌改性环氧后,碳纤维加固,这是很常见的加固呀!
    2006-03-17 13:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剪力墙与柱的问题

今天我在看同事搞设计的时候,突然发现他把柱做在剪力墙之间,很是纳闷,剪力墙有薄壁柱之称,既也可以看为柱子,但是把他和柱子放在一起,不就是两个柱子吗,更纳闷了!求强人为我解惑!