本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。
请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。
发布于
2010-06-22 16:47:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(63 )
tryyer
支架不用做接地的!但是楼主所说的情况可能是因为桥架没有做好接地
2011-02-14 19:12:14
来自 PC
评论
举报
hanqiangding
7.0.7综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并应有不少于两点的良好接地。