1,用ABB开关的BT1和BT2怎么做工作位置指示和手车试验位置指示?
2,BT1和BT2具体是怎么个切换过程?能不能用来做工作位置指示和手车试验位置指示?
3,请成套高手或是VD4专家救命!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hengdao168
    hengdao168 沙发
    yuhuoqing 发表于 2010-6-24 16:59 你这个应该不是VD4的图纸,只是型号写VD4而已。拿VD4的厂家图纸来对一下就知道了。VD4试验位置是S9,工作位置 …你是对的,谢谢!
    2014-05-22 14:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • cuiwei520
    cuiwei520 板凳
    可以的啊,BT1,BT2是新的VD4的标注方法,BT1运行,BT2试验,选个常开点,断路器推到试验位置,BT2由常开变为常闭,试验位置灯亮,工作位置也一样
    2010-06-25 16:59:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚刚入门低压成套的小厂应该如何发展

我父亲的厂子以前主要是以钣金为主,一直帮人家做箱体。可后来发现单纯的做箱体越来越不好做,所以去年办了3C认证,取得了自行生产600A以下的低压开关柜的资格。但是现在厂子里没有专业人才,我父亲他们没有这方面的专业知识,所以现在很不好干。 我以前是学通讯的,在外企干了两年,现在准备回家帮帮他,我也不是很懂,对强电的了解只停留在高中。由于我以前的企业是个欧洲的世界500强的企业,所以习惯了外企的生产上的制度。回到自己家的厂子后感觉就是瞎干啊,经常出现不合理的地方,然后又反攻的现象,又费时,又费力,还费料...我看了很着急,可由于专业不同,又不知道应该从何做起,还请有经验的专业人士帮忙分析一下,应该如何发展起来。