土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控电源(220V)不能走强电桥架?

监控电源(220V)不能走强电桥架?

发布于:2005-09-27 11:41:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我的监控采用终端220V供电,想与视频线分开,走强电桥架,监理说不符合规范,我实在不能理解,谁能解惑?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • foxlex
    foxlex 沙发
    你应该用屏蔽电缆,两端接地,走弱电桥架
    没有走强电桥架的,日后维护也不方便,图纸都不在一套上
    2006-01-13 12:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • yangjie_cd
    yangjie_cd 板凳
    标准做法是:1、220V可跟消防或专管竖直方向走至各楼层弱电间,在弱电间内变压成12V或24V。
    2、水平桥架内至各摄像机点位均为弱电。
    所以这个问题是,如果是在楼层水平桥架内则摄像机电源肯定不能走强电桥架;在竖直方向也最好不要走强电桥架,但可与消防及电视等共桥架。
    2006-01-13 10:55:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁知道蓝牙停车场的工作原理!

有谁接触过这一发面的设备,或者有这一方面的资料能不能发到的我邮箱里来,谢谢了! haibao58@163.com

回帖成功

经验值 +10