阅读下一篇
图纸评审第二期(多层)(已结帖)第一期转贴至“看图说理”论坛第二期根据投票结果 http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:ageng上传的一套图纸评审。--------------------------------------------------------------------多层相对高层建筑简单,因此设计违反规范几率较小,此次评审希望大家侧重于对图纸需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句1、不是灌水的。看图是吸式水泵(接地下水池),起泵时水泵和吸水管路应该灌满水。这管要是灌水用的,这样灌的话,水都顺吸水管进入地下水池了。一般用真空泵引水。
2、应该是排气的。只是图中画的太示意了,不太明确。因为水泵的吸水管和出水管水平安装时都有可能集气。水泵运行前(需要灌水或吸水),吸水管和出水管的气体都被水挤到这根排气管里了,然后关闭吸水管和出水管上的排气阀,打开图中最左侧的总排气阀将气体全部排出。
回复 举报
1、不是灌水的。