我现在调试一个电厂(600MW机组),这里的部分高压电机因为容量太大,用四根3×120的电缆并联作为出线,因一个零序CT无法把全部电缆穿过,所以用两个零序CT,一个CT穿两根电缆,然后把两个零序CT的二次侧并联,并联后进保护装置。请问这样行吗?应该注意什么问题?对CT极性有要求吗?