土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一冷库机组,漏气氮气进了系统,大家支支招,看看如何热处理
一台冷库机组,原来是风机,后来换铝排管,外机阀门关闭,然后铝排试压的时候怀疑阀门关不死,氮气进了系统,大家支支招,看下如何处理比较好,在不放制冷剂的前提下噢,呵呵

全部回答(8 )

  • lsj9811
    多看看资料,请教专家,有需要打我电话,13412465521
    2010-07-06 16:49:06 来自 PC 评论 举报
  • weweii
    一台冷库机组,原来是风机,后来换铝排管,外机阀门关闭,然后铝排试压的时候怀疑阀门关不死,氮气进了系统,大家支支招,看下如何处理比较好:针对这一问题,楼上的回答不错,在不放制冷剂的前提下噢,呵呵收液放气,收液放气,如果高压阀有放气孔,最好在高压阀上放。系统进了氮气排气压力比平常压力稍高些。
    2010-07-02 19:31:02 来自 PC 评论 举报