土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教浇注不同强度等级混凝土的方法

请教浇注不同强度等级混凝土的方法

发布于:2010-06-22 10:42:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、剪力墙C50,地下室围护墙C35,部分剪力墙也是地下室围护墙,地下室底板C35。理论上是分开浇注,实际上一台地泵分时段浇注不同强度等级的混凝土非常麻烦。请问有什么好办法?

2、柱C50,梁板C35,理论上是梁柱位置浇注C50,实际上一台地泵分时段浇注不同强度等级的混凝土非常麻烦。请问有什么好办法?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-22 10:56 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • koerchen
    koerchen 沙发
    剪力墙应该和维护墙的强度相等才好做吧吗,这个和设计沟通一下或许也行啊
    柱和梁之间要是等级差一级的话,梁柱节点和板一起浇筑,要是差2级或以上就按和柱一起浇筑
    2010-06-23 11:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • sla1999
    sla1999 板凳
    施工中质量第一,不能怕麻烦。可这样处理,在浇筑C50后停歇1~1.5小时,再浇筑C35,既可使混凝土沉实,又可使混凝土柱、墙和梁、板连成整体。在浇筑混凝土前制订施工流程即可。